Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Dali
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
elvelv
Добрый день, нужна помощь.
по проекту имеется схема на светодиодных диммируемых светильниках по Tach DIM с контроллером OSRAM REPEATER. При подключении контроллер светильники не видит по причине отсутствия адресов. Подскажите, как можно выставить адреса?
belyakov
Например, так http://www.tridonic.com/com/en/products/2622.asp
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.